爱得修论坛-中国硬件工程师交流平台-笔记本电脑硬件维修论坛
标题:
求助西门子工控机PC677B (DC)改装台式机电源问题
[打印本页]
作者:
dlz791129
时间:
2017-4-18 00:11:37
标题:
求助西门子工控机PC677B (DC)改装台式机电源问题
本帖最后由 dlz791129 于 2017-4-18 00:29 编辑
接到客户拿来的西门子工控机PC677B (DC)不开机,测量发现机内电源A5E01231722没有任何输出,此电源由另一外置电源输入直流24V才能工作,外置电源输出正常,故判定内置电源A5E01231722有故障,但是此电源价格高达3K多,遂放弃更换电源念头。有幸看了管理员admin大师的帖子
西门子工控机电源用台式电脑电源代贴接线改法实践
http://www.aidexiu.com/forum.php ... 63&page=1#pid384640
,于是按照帖子里的方法改装了台式电源,但是没有成功启动机器。大师帖子里的电源是交流输入,而我这个是直流24V输入,难道是因为这个的不同而方法不通用吗?我觉得电源接口定义电压应该是一样的,但是不能启动没法理解,请各位大师和高人为我解惑,我先叩谢了。
内置电源直流24v输入
[attach]6013[/attach]
作者:
dlz791129
时间:
2017-4-18 00:36:02
补传两张图片供参考
作者:
admin
时间:
2017-4-18 08:43:42
与交流和直流输入没关系,只要输出对应电压一样就行,你的判断是正确的,你查一下电源灰色线为电源准备好信号pg(powergood),应该没有接对,这个灰色线电压PG信号为主板启动复位的初始条件;另外台式电源14脚绿线
PS-ON 电源启动信号,低电平电源开启,高电平-电源关闭,查一下这个有没接对。
作者:
jlkcs
时间:
2017-4-18 10:30:21
按照lz的实践图示,一般都能改好。不能接错,lz的实拍图示管脚定义都给标注了,直接对应连接。
作者:
dlz791129
时间:
2017-4-18 19:52:18
admin 发表于 2017-4-18 08:43
与交流和直流输入没关系,只要输出对应电压一样就行,你的判断是正确的,你查一下电源灰色线为电源准备好信 ...
感谢管理员大大的回复,今天把PS_ON信号短接能开机了
,这个论坛是我见过的最好的维修技术论坛了,本人菜鸟一枚,希望以后可以多多向各位前辈学习技艺。
作者:
kxdn
时间:
2017-4-21 16:55:15
这年代,看到实践真实的帖子,真实不容易,以后就这论坛,帖子不多但贴贴实践解决问题,其实,真正实践故障帖子也不会多,只有不是实践正确的帖子才会多,才会有人瞎说,有了正解帖子,就没有人瞎说了。
作者:
hgh5643
时间:
2017-10-14 12:52:54
这种应该接线接对,要注意的问题就是一个功率要足够
作者:
苏州快修
时间:
2019-2-27 20:37:27
查看本论坛实践高手实拍图示标注,一步到位解决问题:
http://www.aidexiu.com/thread-301263-1-1.html
作者:
luozhengwei81
时间:
2021-10-12 08:17:04
钱工厉害,佩服
欢迎光临 爱得修论坛-中国硬件工程师交流平台-笔记本电脑硬件维修论坛 (http://aidexiu.com/)
Powered by Discuz! X2